易云网络经营高防服务器租用等IDC业务已久,对机房管理有着丰厚的经验,今天把判断机房空调制冷系统故障的经验分享给大家,希望看了之后能对大家有所帮助,也方便以后互相交流,共同打出IDC行业的一片蓝天。 一、压缩机曲轴箱温度过高的原因 如压缩机曲轴箱温度超过70℃,属于曲轴箱温度过高,造成压缩机曲轴箱温度过高的原因主要有: 1.油冷却器断水或冷却效果差。 2.压缩机高低压窜气; 3.润滑油过脏或变质。 压缩机曲轴箱温度过高会造成压缩机排气温度过高、轴承烧毁等故障。 二、轴封泄漏的原因 轴封泄漏主要有以下几个原因: 1.轴封缺油; 2.轴封固定环与活动环装配不当或轴封质量缺陷; 3.轴封橡胶圈老化。 三、压缩机湿冲程的原因 压缩机湿冲程的原因是中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器等容器的液位过高,压缩机吸入氨液。有以下情况之一的,可以认为发生湿冲程: 1.机体凝露或结霜,但无“当、当”声响,此为不严重湿冲程; 2.排气温度急剧下降,此为不严重湿冲程; 3.压缩机发出“当、当”声响,此为发生严重湿冲程。 四、安全阀渗漏的原因与判断 安全阀不能正常关闭称为渗漏,主要发生于压缩机,其原因主要有以下三条: 1.安全阀自身质量不好; 2.起跳后密封面进入异物; 3.长期没有校验。 压缩机安全阀发生渗漏时,排气压力低于正常值、吸气压力高于正常值、排气温度高于正常值。 压力容器安全阀发生渗漏时,阀体和出口处有凝露或结霜。 五、超压的原因及造成的危害 超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。 防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。 超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。 六、停水的原因及造成的危害 机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。 由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。 七、机房停电的处理 遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。 为迎接2016年的到来,我公司特推出火爆活动如下: 一、湖州新推出无视CC段服务器: (chinaddos+金盾小墙) G口300G高防 ,标配双线 IP段: 电信183.131.175.X网通 124.160.135.X 价格低至3000元每月,其他机型详情请咨询客服。 二、福州双线高防服务器 配置:CPU:I5/I7内存:8-16G硬盘容量:240G -1T 防御:60G单机防御 400G金盾集群,免疫CC 价格低至1000元每月,其他机型详情请咨询客服。 三、东莞双线高防服务器 配置:CPU:I5/I7内存:8-16G硬盘容量:240G -1T 防御:200G单机,免疫CC IP段:14.17.6X.X, 112.91.174.X 价格低至2000元每月,其他机型详情请咨询客服。 客服QQ:2851893507、2851893503。www.eyunidc.com 以上活动机器有限,先到先得,快点行动吧!